Arvester a écrit:J'aurais u peu plus espacé les prises car certains chargeurs sont mastoc, mais c'est très propre, j'adore ! Bien plus propre que ce que 'avais fait dans mon meuble ^^
Bien vu
je m'en suis rendu compte également, un peu tard... serte
Je vais les espacer demain.
chym a écrit:Arvester a écrit:J'aurais u peu plus espacé les prises car certains chargeurs sont mastoc, mais c'est très propre, j'adore ! Bien plus propre que ce que 'avais fait dans mon meuble ^^
Les espacés ce n'est pas pratique. Il faudrait découpé un bout de plastique entre chaque tous de la même taille pour faire propre. Moi sur une règle comme ça, je préfère mettre des prises en diagonale, ça fait un peu plus de place et Legrand vend des bloc de 4 prises déjà tout fait, et ils sont pratiques à brancher.
Après je ne sais plus si c'est toi l'électricien qui pourrait le confirmer, mais je crois que sur un disjoncteur 16A c'est 8 prises maxi. Si on veut en mettre 40, ça fait un paquet de câbles à tirer.
Arvester a écrit:En 16A et en 1,5mm² c'est 8 prises oui, et 20A en 2mm² c'est 12.
Pour de l'habitation oui c'est exact
Sur du 1.5mm2, 8 prises max, disj 16A max
Sur du 2.5mm2, 12 prises max, disj 20A max
Et cas particulier de la cuisine avec 6 prises max sur du 2.5mm2
La réglette que j'ai fait n'applique pas la norme habitat.
Pour ce type de montage ce qui est important c'est de respecter l'intensité et la section des câbles.